ВиталийА
Ответ, судя по дискуссии - зависит от конкретного обьекта. Поэтому без деталей -У меня водонагреватель наверху - система автономная - частный дом - встал насос - а человек в душе - вода в баке не зависла, начала побрызгивать кипятком - а человек наш, он под хмельком ( отдыхает) - сразу и не сообразит , за что его кипятком ....
Поэтому ставлю обратный клапан- и вообще зачем в ХВ горячая вода - нечего ей там делать. Бачок расширительный ставлю - он и дополнительный демпфер в системе и давлению не даст лишний раз подняться - а зачем ? Более стабильные параметры и тд. Может этот прирост давления когда то будет критическим для слабого места через несколько лет ? Может монтажник уже где то гайку не дотянул или китайский фитинг поставил и тд...Тем более у нас был случай на заре появления этих водонагревателей, что его, водонагреватель, "слегка" расперло - спабоват был, из тонкой стали .Расшириться хотел , понимаешь - а здесь вам не тут , тут Россия...))) Бочка с кипятком наверху ( и с обратным клапаном, вам понятно)- значит ставим расширительный бачок. Предохранительный клапан? - ну это святое. Отказал терморегулятор - не отрабатывает на отключение и....??
Без клапана низзя, тем более обратным "подперли". А легионелла тоже серьезный контраргумент - только вода должна пройти через УФ установку как на этом обьекте .
А если нет - то стоит ей попасть в этот бачок - тут iota абсолютно прав - застойная зона и подходящая температура..Но мы все таки не бактериологи и вода обязана быть водой по Снипу и Санпину . Пока что применение расш. баков для компенсации теплового расширения не ограничено в "просвещенной" Европе..А вот поврежденный нагреватель при отсутствии бака расширителя легко свалить на проект . Можно и схлопотать. Наличие бактерий еще не факт заболевания. Их вообще полно вокруг и мы тоже бактерии. Только большие . И более опасные, как, например, бактерия-евсюков. Хотя повторюсь,контраргумент очень серьезный и там, где емкости водонагревателя поменьше и прочих неприятностей от возможного повышения давления нет или минимальны, то конечно лучше избежать этого рассадника. Он может служить промежуточной перевалочной базой - ведь очень много этих бактерий живут в сливных отверстиях.
С уважением, ВА
Любознательный
Цитата(ВиталийА @ 14.5.2009, 10:11) [snapback]387571[/snapback]
...У меня водонагреватель наверху - система автономная - частный дом - встал насос - а человек в душе - вода в баке не зависла, начала побрызгивать кипятком - а человек наш, он под хмельком ( отдыхает) - сразу и не сообразит , за что его кипятком ....
Поэтому ставлю обратный клапан- и вообще зачем в ХВ горячая вода - нечего ей там делать....

Логическая связка не совсем понятная - почему если встал насос на человека под хмельком должен брызгать кипяток?
И как обратный клапан предотвратит ошпаривание?
Если вы имеете в виду ошпаривание из крана холодной воды, то это не возможно. От расширения воды в бойлере при отсутствии обратного клапана в систему холодной воды может быть за шесть-восемь часов выдавлено максимум 3-4 литра воды. Скорость выдавливания не более 1 мм/с. Любой кипяток за это время остынет до комнатной температуры.
Vict
Цитата(Любознательный @ 14.5.2009, 7:51) [snapback]387579[/snapback]
Если вы имеете в виду ошпаривание из крана холодной воды, то это не возможно. От расширения воды в бойлере при отсутствии обратного клапана в систему холодной воды может быть за шесть-восемь часов выдавлено максимум 3-4 литра воды.
исходя из постановки вопроса предыдущего автора - Вы счаз написали ерунду.

Если насос встал и нет обратного клапана на ХВС, весь кипяток пойдет через открытый водоразборный кран ХВС с напором равным высоте установки бака и обьемом равным обьему бака...

Мд-я....
Цитата(Любознательный @ 13.5.2009, 9:24) [snapback]387181[/snapback]
Моя "резюма" такова - форум называется "Диалог специалистов АВОК" , побочным продуктом этого диалога является обучение молодых специалистов,
...чему обучите?


Цитата(ВиталийА @ 14.5.2009, 7:11) [snapback]387571[/snapback]
Может этот прирост давления когда то будет критическим для слабого места через несколько лет ? Может монтажник уже где то гайку не дотянул или китайский фитинг поставил и тд...
мне сразу вспомнилось как парковались раньше машины с горочки.... в первую передачу, ручник, камень под колесо и желательно колеса повернуть в с торону бордюра(при наличии). biggrin.gif
alsem
Цитата(jota @ 13.5.2009, 11:53) [snapback]387233[/snapback]
У меня была идея ставить 2 предохранителя. Один на 2-3 бара работает как перепускной клапан, второй на полное давление (предположим 8 бар) - предохраняющий нагреватель и систему - таким образом используется принцип селективности предохранительных клапанов. Но идею не поддержали гигиенисты - нельзя в питьевой водопровод возвращать воду!

Цитата(Любознательный @ 13.5.2009, 12:09) [snapback]387246[/snapback]
Красивое решение!!! clap.gif
На основании чего возражали гииенисты? 200-300 млл воды за несколько часов хв не запоганят!

Цитата(jota @ 13.5.2009, 12:51) [snapback]387269[/snapback]
У меня дома ёмкостной нагреватель. Отвод от предохранительного клапана пластиковой прозрачной трубкой введён под крышку бачка унитаза (раньше детское пластиковое ведёрочко висело под клапаном) smile.gif

Перепускной клапан: тоже такое делал, только не перепускной клапан установил, а просверлил в запорной части обратного клапана отверсте 0,6 мм. При нагреве вода из бойлера медленно перетекала в участок "до обр.кл.". При водоразборе по ХВС, не происходило резкого сброса в ХВС, т.к. давления в ХВС и ГВС были равны. Но со временем, пришёл таки к установке дополнительного прю клапана с пониженным порогом срабатывания.

А на своём "очень бюджетном" бойлере, дренажная трубочка тоже под крышку униаза уходит ,очень удобно - хоть и не прогрессивно конечно rolleyes.gif .
По протеканию вторых предохранительных клапанов: меняю их раз в год после одного случая незакрытия клапана.
А по этой теме: вот только укрепился в своей "метОде", с той только поправкой, что второй клапан теперь буду установливать на выходе из бойлера (это только по бойлерам до 500л установленным в котельных).
Чётких отечественных нормативов по этому вопросу, как понял из темы, сейчас нет.
А когда появятся - будут подогнаны "под европу" (в смысле - ни грамма в канализацию biggrin.gif ).
Любознательный
Цитата(Vict @ 14.5.2009, 12:16) [snapback]387616[/snapback]
исходя из постановки вопроса предыдущего автора - Вы счаз написали ерунду.

Если насос встал и нет обратного клапана на ХВС, весь кипяток пойдет через открытый водоразборный кран ХВС с напором равным высоте установки бака и обьемом равным обьему бака...


Vict, не стоит раздражаться и выплескивать раздражение на форум. Если подумать, то Вы поймете, что написаное не "ерунда"!
Во-первых, почему кипяток?
Во-вторых, почему "нет обратного клапана на ХВС" и как он может влиять на рассматриваемый процесс?
В третьих, горячая вода пойдет в систему холодного водоснабжения если открыты сразу оба крана горячей и холодной воды, иначе вакуум ее не пустит.
Если открыты два крана, то потребитель ждет теплую воду, а когда она начнет горячеть, то просто закроет краны. И если долго не будет работать насос, то запас горячей воды можно будет использовать для бытовых нужд.
Vict
Цитата(Любознательный @ 14.5.2009, 10:23) [snapback]387653[/snapback]
Vict, не стоит раздражаться и выплескивать раздражение на форум.
совершенно не раздражен, давно уже как...
Вы ж писали про специалистов и передачи опыта молодым...

Цитата
Если подумать, то Вы поймете, что написаное не "ерунда"!
Вы ж внимательно читайте то что пишут участники...

Цитата(Vict @ 14.5.2009, 9:16) [snapback]387616[/snapback]
исходя из постановки вопроса предыдущего автора - Вы счаз написали ерунду.
а постановка была таковой...
Цитата(ВиталийА @ 14.5.2009, 7:11) [snapback]387571[/snapback]
система автономная - частный дом - встал насос - а человек в душе - вода в баке не зависла, начала побрызгивать кипятком - а человек наш, он под хмельком ( отдыхает) - сразу и не сообразит , за что его кипятком ....
... а теперь и попробуйте сами себе и ответить на ваши вопросы последнего поста. Но как инженер, или хотя бы как человек знакомый с гидравликой на бытовом уровне...









Цитата(alsem @ 14.5.2009, 9:57) [snapback]387637[/snapback]
Перепускной клапан: тоже такое делал, только не перепускной клапан установил, а просверлил в запорной части обратного клапана отверсте 0,6 мм. При нагреве вода из бойлера медленно перетекала в участок "до обр.кл.". При водоразборе по ХВС, не происходило резкого сброса в ХВС, т.к. давления в ХВС и ГВС были равны. Но со временем, пришёл таки к установке дополнительного прю клапана с пониженным порогом срабатывания.
Ребят, лет 15 как, обр.клапан и предохранительный находятся в одном корпусе... smile.gif
alsem
Цитата(Vict @ 14.5.2009, 11:54) [snapback]387667[/snapback]
Ребят, лет 15 как, обр.клапан и предохранительный находятся в одном корпусе... smile.gif

Vict!
Вот лично устанавливал двухсот-литровые "Штибели", с группой безопасности - в двух корпусах расположенной. Обратный клапан отдельно, предохранительный клапан отдельно. Лет десять назад это было, не больше. Да и к Будерусам предлагаются группы, к которым предохранительный клапан прилагается.
Vict
Цитата(alsem @ 14.5.2009, 11:04) [snapback]387675[/snapback]
Обратный клапан отдельно, предохранительный клапан отдельно.
дык я ж писал уже smile.gif
Цитата(Vict @ 13.5.2009, 10:34) [snapback]387216[/snapback]
И как любое оборудование заложенное (устанавливаемое) -читать надо паспорт на оборудование... - пишет производитель что надо
...а кому то надо еще бак, еще один пред. на более низкое давление, еще колеса развернуть biggrin.gif

Вот совмещеный обратный с предохранительным... без рычажка сброса, т.к. на малый обьем.
Кстати этот нагреватель 10 лет как установлен, и температура на 80 гр. выставлена... и никаких каплевыделений нет...тфю-тфю smile.gif



Vano
Цитата(Vict @ 14.5.2009, 12:46) [snapback]387703[/snapback]
Вот совмещеный обратный с предохранительным... без рычажка сброса, т.к. на малый обьем.
Кстати этот нагреватель 10 лет как установлен, и температура на 80 гр. выставлена... и никаких каплевыделений нет...тфю-тфю smile.gif

А почему на фото шаровые краны в каком то промежуточном положении между Окрыто/Закрыто?
Vict
Цитата(Vano @ 14.5.2009, 12:01) [snapback]387715[/snapback]
А почему на фото шаровые краны в каком то промежуточном положении между Окрыто/Закрыто?
для уменьшения дебета и скоростей в подводках(гибких, 8мм) смесителя....
alsem
Цитата(alsem @ 14.5.2009, 10:57) [snapback]387637[/snapback]
А по этой теме: вот только укрепился в своей "метОде", с той только поправкой, что второй клапан теперь буду установливать на выходе из бойлера (это только по бойлерам до 500л установленным в котельных).
Чётких отечественных нормативов по этому вопросу, как понял из темы, сейчас нет.
А когда появятся - будут подогнаны "под европу" (в смысле - ни грамма в канализацию biggrin.gif ).

Vict!
Ведь не на втором листе была эта цитата rolleyes.gif . Можно-же на шестом листе, человеку пишущему свой пост определиться, о бойлерах какого объёма он говорит (составляя именно данное сообщение)? Согласитесь, что есть разница между бойлером на фото (где-то 15 литров) и бойлером объёиом предположим 300литров ? Если не заметна разница в объёме или условиях установки, то ценовую разницу не заметить - ну вот никак нельзя.
По установке "именно указанной в паспорте группы": вот чувствуется рука человека, продавшего не одну тысячу бойлеров (соответственно - составлявшего не один десяток отказных писем smile.gif ).
Vict
Цитата(alsem @ 14.5.2009, 12:50) [snapback]387750[/snapback]
Vict!
Ведь не на втором листе была эта цитата rolleyes.gif . Можно-же на шестом листе, человеку пишущему свой пост определиться, о бойлерах какого объёма он говорит
кончно ж можно! Особенно вот с этим
Цитата
второй клапан теперь буду установливать на выходе из бойлера
biggrin.gif
Не хотел изначально акцентировать внимание, но раз желаете... smile.gif
и про паспорт не зря еще раз напомнил, т.к. придумавыния лисапеда харошее дело, но вопрос - а нужно ли? smile.gif


Цитата
По установке "именно указанной в паспорте группы": вот чувствуется рука человека, продавшего не одну тысячу бойлеров (соответственно - составлявшего не один десяток отказных писем smile.gif ).
А вы как хотели? Идеальных производителей и продавцов нема! smile.gif
Про потребителей промолчу... biggrin.gif
alsem
Цитата(Vict @ 14.5.2009, 14:32) [snapback]387780[/snapback]
кончно ж можно! Особенно вот с этим biggrin.gif
Не хотел изначально акцентировать внимание, но раз желаете... smile.gif
и про паспорт не зря еще раз напомнил, т.к. придумавыния лисапеда харошее дело, но вопрос - а нужно ли? smile.gif
А вы как хотели? Идеальных производителей и продавцов нема! smile.gif
Про потребителей промолчу... biggrin.gif

А этот лисапед не мной придуман (о клапане на выходе из бойлера). Идейка не моя и не такая-уж новая.
И потом знаете, то что продавец грамотно составляет отказные письма, указывает как-раз на его компетентность. Другое дело, когда продавец, не желая морочить свою "драгоценную голову" и тратить своё "драгоценное время", в любом случае не может придумать в обоснование отказа ничего, кроме фразы о"нарушениии норм". Написал сие, зная Ваше здоровое чувство юмора smile.gif .
Vict
Цитата(alsem @ 14.5.2009, 13:46) [snapback]387793[/snapback]
Другое дело, когда продавец, не желая морочить свою "драгоценную голову" и тратить своё "драгоценное время", в любом случае не может придумать в обоснование отказа ничего, кроме фразы о"нарушениии норм".
Знаете, я перестал писать отказные письма(я про бойлеры), правда и претензии резко уменшились после того как стал наклеивать на "болт" регулировки температуры "таможенную" клейкую ленту...и в паспорте написал что при ее нарушении - гарантии йок! smile.gif
Так что нормы соблюдать надо! biggrin.gif
Сантехник
Цитата(Vict @ 14.5.2009, 13:10) [snapback]387723[/snapback]
для уменьшения дебета и скоростей в подводках(гибких, 8мм) смесителя....

Это приведет к тому что через 0,5 года они уже не повернутся ни туда ни сюда - пипец им будет - многократно проверено различными гражданами, лучше смесителем регулировать. Запорная арматура иногда просто необходима.
Vict
Цитата(Сантехник @ 14.5.2009, 14:18) [snapback]387824[/snapback]
Это приведет к тому что через 0,5 года они уже не повернутся ни туда ни сюда - пипец им будет - многократно проверено различными гражданами,
Сантехник, различные граждане должны знать, что любой запорной арматуре требуется профилактическое закрывание-открывание хотя бы раз в месяц wink.gif
Данные краны установлены одновремено с бойлером... жывые исчо smile.gif

Читаем внимательно smile.gif
Цитата(Vict @ 14.5.2009, 13:32) [snapback]387780[/snapback]
Про потребителей промолчу... biggrin.gif

alsem
Цитата(Vict @ 14.5.2009, 15:04) [snapback]387813[/snapback]
Знаете, я перестал писать отказные письма(я про бойлеры), правда и претензии резко уменшились после того как стал наклеивать на "болт" регулировки температуры "таможенную" клейкую ленту...и в паспорте написал что при ее нарушении - гарантии йок! smile.gif

Здорово.
А вот если "болт" имеет продолжение, в виде ручки на внешней панели?
А вот, к примеру, с Логоматиком на Будерусе как поступить? Заклеить широким скотчем?
Цитата(Vict @ 14.5.2009, 15:04) [snapback]387813[/snapback]
Так что нормы соблюдать надо! biggrin.gif

Рад бы, да только так и не понял: какие именно и от кого исходящие?
mellow.gif
Ermalex
Производители не рекомендуют использовать шаровые краны в качестве регулирующей арматуры.

[/quote]Не сомотря на то, что запорный элемент фиксируется в любом промежуточном положении, использование шарового крана 11Б41п для плавного регулирования потоков жидкости не рекомендуется (см. например применение вентиля бронзового (латунного) 15Б3р).

Это связано в первую очередь с возникающей турбулентностью в зоне запорной кромки шара в режимах дросселирования рабочей среды. Если при этом рабочая среда содержит абразивный материал, то резко увеличивается износ кромки шара.[/quote]

http://klemp.ru/cranes/water/11b41p/


Vict
Цитата(alsem @ 14.5.2009, 23:49) [snapback]388054[/snapback]
А вот если "болт" имеет продолжение, в виде ручки на внешней панели?
в мое время таких небыло, по крайней мере я ими не торговал.... с другой стороны, если производитель дает открытую возможность регулировки, значит он все расчитал и гарантирует...

Цитата
Рад бы, да только так и не понял: какие именно и от кого исходящие?
mellow.gif
для потребителя самая главная норма на изделие - это его паспорт!
Для проектанта это совокупность - нормы проектирования + опять же паспорт изделия.



Цитата(Ermalex @ 15.5.2009, 0:05) [snapback]388057[/snapback]
Производители не рекомендуют использовать шаровые краны в качестве регулирующей арматуры.
вот безобразные потребители, используют его не по назначению biggrin.gif
А как же быть со смесителями, использующие принцип шарового крана? wink.gif




Vano
Существуют шаровые краны специально предназначенные для регулирования расхода жидкости - может кому пригодится: http://www.belimo.ru/clap1.shtml
zeman
Цитата(Vict @ 14.5.2009, 12:46) [snapback]387703[/snapback]
Вот совмещеный обратный с предохранительным... без рычажка сброса, т.к. на малый обьем.

Знаком с такими клапаночками - если один раз сработает, то все - на замену. Одноразовые, просто у Вас этот "раз" еще не наступил. smile.gif
Vict
Цитата(zeman @ 15.5.2009, 13:15) [snapback]388244[/snapback]
Знаком с такими клапаночками - если один раз сработает, то все - на замену. Одноразовые, просто у Вас этот "раз" еще не наступил. smile.gif
уже 10 лет как smile.gif

К замене сантехарматуры отношусь очень спокойно, т.к. понимаю что ничего вечного нет, тем более при работе в таких жестких условиях.
Vict
Цитата(Vano @ 15.5.2009, 10:39) [snapback]388175[/snapback]
Существуют шаровые краны специально
Млин, эти производители введут в заблуждение кого хош... то можно, то нельзя biggrin.gif

Нормальный шаровый кран держит достаточно долго и и при регулировании дебета и при частом закрытии... у нас на стенде по 8 шаровых, по 500-600 открываний, регулировании в день - и ничего страшного не происходит(правда Ду на 50, раз в год меняем из-за каплевыделений у штока...).
Сантехник
Тут главное не налегать на замену прокладок капает и пусть себе зато давление сбросится в баке и циркуляция какая никакая.
jota
Цитата(Vict @ 15.5.2009, 13:29) [snapback]388255[/snapback]
из-за каплевыделений у штока....

Это к врачу.... biggrin.gif

А вообще, регулировать шаровыми кранами это извращение. Характеристика не линейная и не логарифмическая - никакая.... Изменения в потоке наблюдаются после 50-60% закрытия и зависят от диаметра. Шаровые могут работать как смесители (если 3х-ходовые) - тогда нелинейности характеристики разных сторон нивелируют друг друга. Но....регулировать можно и пальцем - надо только знать куда засовывать.... smile.gif
jota
Цитата(zeman @ 15.5.2009, 13:15) [snapback]388244[/snapback]
если один раз сработает, то все - на замену. Одноразовые, просто у Вас этот "раз" еще не наступил. smile.gif

И у меня такой. Раньше капал в подвешенное ведёрочко (в день грамм 200 - 300, бойлер 80 лтр, нагрев до 80*С). Теперь на выброс одел трубку от капельницы и ввёл под крышку унитаза. Уже 4 года как с р а б а т ы в а е т.......
Vict
Цитата(jota @ 15.5.2009, 14:33) [snapback]388298[/snapback]
Это к врачу.... biggrin.gif
- сантехнику! biggrin.gif

Цитата
А вообще, регулировать шаровыми кранами это извращение. Характеристика не линейная и не логарифмическая - никакая....
извращение эт когда не имеешь приборы контроля, а при их наличии выстраиваешь харак-у по ранжиру согласно купленным билетам smile.gif
jota
Цитата(Сантехник @ 8.5.2009, 12:43) [snapback]386155[/snapback]
Викт объясните над чем смеяться. ....... Вас проверяю и Йоту люблю перепроверить ....

Цитата(jota @ 15.5.2009, 14:33) [snapback]388298[/snapback]
Это к врачу.... biggrin.gif

Цитата(Vict @ 15.5.2009, 14:44) [snapback]388307[/snapback]
- сантехнику! biggrin.gif

biggrin.gif
zeman
Цитата(jota @ 13.5.2009, 17:40) [snapback]387510[/snapback]
Мы все знаем, что Вы теплоэнергетик biggrin.gif (я тож, кстати)

Оффтоп tomato.gif
Сейчас посмотрел в интернете тему моего спецвопроса в дипломе и тут же наткнулся на докторскую диссертацию, 4-я глава которой один в один повторяет мою работу.
Стал копаться кто автор - родной брат моего научного руководителя из ЭНИЦ в Электрогорске. Защита состоялась в 2005 году, т.е. через 11 лет после моей защиты диплома. Вот так то! cool.gif
jota
Цитата(zeman @ 15.5.2009, 16:21) [snapback]388382[/snapback]
Оффтоп

В продолжение: значит Ваша работа имела ценность....
А имея подход к научн. секретарше(секретарю) кафедры, можно получить доступ к архиву....т.е. необязательно родственные связи....
Vict
Цитата(zeman @ 15.5.2009, 16:21) [snapback]388382[/snapback]
4-я глава которой один в один повторяет мою работу.
в зависимости от желания - можете бяку устроить, либо деньги срубить, либо плюнуть на все это....
zeman
Плюну конечно. Я тоже не на пустом месте же делал. Как раз этот научный руководитель, который брат, дал копию статьи из американского журнала, где все это было. Я просто проверил все расчеты, в журнале их не было, были только базовые уравнения состояния и конечный результат.
pankratk
Попытаюсь реанимировать тему, потому как необходим совет.

На нужды ГВС установлены три емкостных водонагревателя объёмом 1000 л каждый (VT 1000 FRM, фирмы Austria Email AG). В данный момент нагрев осуществляется ТЭНами. Объект ещё не функционирует (идут монтажные работы), поэтому водопотребление минимальное.

Днём, пока есть минимальный водоразбор, проблем нет. Но за ночь давление в баках поднимаеся до 12 кг. При этом предохранительные клапаны, установленные перед водонагревателями на трубопроводе холодной водоснабжения, никак не реагируют (настройка клапана 7 бар).

После водомерного узла на холодной воде стоит редукционный клапан, снижая давления с 8 до 4,5 кг/см2.

Есть циркуляционный контур с насосом.

Вопрос в следующем, в чём может быть причина такого роста давления при условии, что предохранительные клапаны исправны? Возможно ли неравномерное распределение давление по высоте бака, например, в верехней части 12 кг, а в нижней 6 кг (имхо, абсурд, но вдруг...)? Начальник сантех. участка предлагает врезать расширительный бак перед водонагревателем на циркуляционном трубопроводе. Решит ли это проблему? Даже если решит, хочу понять, в чём же причина проблемы?
jota
Если после предохранительного клапана на трубе есть обратный клапан, то предохранитель не сработает. Проверьте: между баками и предохранителем не должно быть НИКАКОЙ арматуры.
pankratk
Цитата(jota @ 19.12.2012, 18:52) *
Если после предохранительного клапана на трубе есть обратный клапан, то предохранитель не сработает. Проверьте: между баками и предохранителем не должно быть НИКАКОЙ арматуры.


Проверили первым делом. Обратный клапан установлен до предохранительного, после предохранительного нет никакой другой арматуры.

Загвоздка в том, что всё это я пишу со слов прораба, находящегося на объекте, сам пока до туда не доехал. Поэтому допускаю, что прораб мог что-либо не заметить.
jota
Но расширительный сосуд необходим. Хотя бы потому, что при частых срабатываниях со временем откладываются соли и предохранительный клапан теряет герметичность. Вообще предохранитель служит для аварийного сброса давления, а не для постоянной работы. Или надо предусмотреть электроконтактный манометр и от него клапан с приводом (может быть эл.магнитный) для сброса давления.....
pankratk
Вы всё верно говорите, но всё же, по какой причине может бездействовать предохранительный клапан?
den.mgn
Цитата(pankratk @ 19.12.2012, 12:31) *
После водомерного узла на холодной воде стоит редукционный клапан, снижая давления с 8 до 4,5 кг/см2.

Что за клапан? Проверти его: снимите с трубопровода, раскрутите регулирующую пружину и попробуйте в него подуть, если пропускает, то надо его ревизировать.
Дима_И
Добрый день уважаемые форумчане! Прошу помочь разобраться!
Около 20 частных домов, эксплуатируются с осени прошлого года. В последний месяц возникла проблема с 5 домами - сорвало расширительный бак поставленный на систему ГВС...на проект поглядеть не предоставляется возможным и на объект попасть тоже.
По отзывам все работало хорошо и тут вдруг сначала один, потом второй,через неделю еще случай...
На объектах источниками ГВС являются - газовый емкостный водонагреватель Vaillant на 220 литров.
Есть фотографии, прикрепляю.Нажмите для просмотра прикрепленного файла Нажмите для просмотра прикрепленного файла
У меня сразу же возник вопрос про группу безопасности. Сказали, что только на одном доме она якобы была отсечена. А на остальных точно работала и бывало срабатывала. Но почему же тогда с резьбы срывает бак?? Опыт проектирования у меня меньше 2 лет и внутрянкой занимался несколько раз тем более с обвязкой....не могу понять причину произошедшего.
Желательно найти причину что бы ее устранить без серьезного переделывания системы.
Заранее благодарен за помощь!
olleg
Возможно усадка фундамента, дома как я понял новые
Водяной
Варианта два.
Первый - перегрев воды и выбивает в самом слабом месте системы. Предохранительный клапан может быть бракованный в закупке. Или партия бракованная
Второй - скачок давления в системе В1

PS: а сами баки мембранные правильно накачены?
Дима_И
Спасибо за варианты!
По поводу исправности клапана и правильности настройки расш.бака говорят, что все правильно, спрашивал.
Про давление была мысль. Но я для себя не пойму процесс влияния давления В1 на емкость и последующее давление в сети ГВС...
Я так понимаю в любом случае должна была группа безопасности сработать... теоретически если она сработала все же, неужели такое сильное давление осталось даже после группы?
Водяной
Цитата(Дима_И @ 18.3.2015, 15:28) *
Спасибо за варианты!
По поводу исправности клапана и правильности настройки расш.бака говорят, что все правильно, спрашивал.

Разговор ни о чём. Информации ноль. Типа всё работало.

Если всё работало, то вариант один - гидравлический удар. От чего он происходит в системе - нужно разбираться.
Нужны характеристики установленного предохранителя и бака.
Какое давление в сети В1, чем создаётся?
Дима_И
Сейчас еще собираю доп. информацию, как получу отпишусь тут rolleyes.gif все усложняется тем, что на объект попасть не могу, так на месте быстрее определился бы...